Kết quả điều tra về sự cố lò hơi chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc lò hơi bị phá hủy nhanh chóng là do việc Kiểm tra và bảo dưỡng không đầy đủ trong quá trình vận hành lò hơi.

Lohoi >>> noi hoi cong nghiep


Để lò hơi hoạt động an toàn và hiệu quả thì việc Kiểm tra, bảo dưỡng lò hơi liền tù tù là rất quan yếu. Sau đây là các khuyến nghị rà và bảo dưỡng lò hơi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nửa năm và hàng năm.

Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày

Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy nhanh chóng, thậm chí gây cháy nổ. bởi vậy, người vận hành phải có kế hoạch rà, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.

Cần chú ý đến việc Kiểm tra và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:

- Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi

- Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và Kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.

- thẳng theo dõi nhiệt kế và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở dạng ổn định. Đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.

- So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.

- Kiểm tra hoạt động của van an toàn

- thẳng tuột Kiểm tra hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)

- thẩm tra nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để bảo đảm rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.

- Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.

- thẩm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước hóa chất và các thiết bị can hệ để bảo đảm rằng hàm lượng các vật liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là hạp.

- Lấy một mẫu nước thường ngày và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.


Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/lo-hoi-cho-dung-cho-say-go/


Nội dung soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần

Những việc cần làm để rà và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:

- Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và soát xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.

- rà vị trí chỉ dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.

- soát hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- rà hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy soát sự ăn mòn, trượt và độ trễ

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các thông số đã cài đặt

- Bật và tắt thiết bị đánh lửa và thẩm tra xem thời gian tắt của đầu đốt có đáp ứng yêu cầu hay không

- rà soát hệ thống báo động thiếu nước

- rà tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung thất thường

- Kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải

- thẩm tra hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí


Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng

Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch Kiểm tra các thiết bị sau:

- thẩm tra bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không

- rà soát thiết bị đánh lửa

- Kiểm tra sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài bít tất lò hơi

- rà soát cặn trong nước cấp và két nước ngưng

- Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần

Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần thẩm tra lò hơi như sau:

- Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. rà soát và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích

- để ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý

- thẩm tra thông số kỹ thuật của vớ các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về tham số kỹ thuật bằng máy phân tách khí thải O2, CO và NOx.


Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng năm

Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch Kiểm tra, bảo dưỡng toàn diện để bảo đảm lò hơi vận hành an toàn, liên tiếp.

- rà siêu âm ăn mòn bộ lọc nồi hơi

- Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để rà soát hoạt động bất thường của các bộ phận lò hơi

- thẩm tra độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)

- thí nghiệm vật liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là rất tốt

- Kiểm tra cách điện và cách điện

- rà cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa

- Kiểm tra các bộ phận bên trong nồi hơi có bị ăn mòn không. Các phương pháp rà không phá hủy - Có thể thêm vào thẩm tra không phá hủy để thẩm tra các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.

- soát và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu

- thẩm tra và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sinh sản quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn

- thẩm tra hệ thống điện trên bảng điều khiển để đảm bảo rằng chúng được kết nối và hoạt động theo thông số kỹ thuật

Dichvulohoi >>> noi hoi cong nghiep

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI



Địa chỉ VP: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM

Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873