1. Các BỘ PHẬN CỦA tháp giải nhiệt nước
các bộ phận chính của 1 tháp bớt nóng nước bao gồm 1 khung và thân tháp, khối đệm, bể nước lạnh, tấm chắn nước, bộ phận khí vào, cửa ko khí vào, vòi và quạt. Các bộ phận này được miêu tả dưới đây.

Khung và thân tháp. Phần nhiều các tháp sở hữu khung kết cấu giúp hỗ trợ cho phần thân bao bên kế bên (thân tháp), động cơ, quạt và những bộ phận khác. Ở những thiết kế nhỏ hơn, như các thứ khiến bằng sợi thuỷ tinh, thân tháp mang thể là khung luôn.


>>> Địa chỉ cung cấp tháp giải nhiệt chính hãng giá rẻ
Khối đệm. Đông đảo các tháp đều có khối đệm (làm bằng nhựa hoặc gỗ) để hỗ trợ trao đổi
nhiệt nhờ tối đa hoá tiếp xúc giữa nước và ko khí. Với hai mẫu khối đệm:
- Khối đệm dạng phun: nước rơi trên các thanh chắn nằm ngang và liên tiếp bắn toé thành những giọt nhở hơn, đồng thời khiến ướt bề mặt khối đệm. Khối đệm dạng phun bằng nhựa giúp tăng trao đổi nhiệt tốt hơn so với khối đệm bằng gỗ.
- Khối đệm màng: bao gồm các tấm màng nhựa mỏng đặt sát nhau, nước sẽ rơi trên đó , tạo ra 1 lớp màng mỏng tiếp xúc mang không khí. Bề mặt này có thể phẳng, nhăn, rỗ tổ ong hoặc những chiếc khác. Loại màng của khối đệm này hiệu quả hơn và tạo ra mức trao đổi nhit tương tự có lưu lượng nhỏ hơn so sở hữu khối đệm dạng phun.
>>> Tháp giải nhiệt giá bao nhiêu ?
Bể đựng nước lạnh. Bể nước lạnh được đặt sắp hoặc ngay tại đáy tháp, bể nhận nước mát chảy xuống qua khối đệm trong tháp. Bể thường với 1 bộ phận thu nước hoặc một điểm trũng để nối xả nước lạnh. Có hầu hết thiết kê tháp, bể nước lạnh được đặt ngay dưới khối đệm. Ngoài ra, ở các ngoài mặt đối lưu ngược cái , nước ở đáy khối đệm được nối với mộtvành đai đóng vai trò như bể nước lạnh. Quạt hút được lắp dưới khối đệm để hút khí từ dưới lên. Mang ngoại hình này, tháp được lắp thêm chân, giúp dễ lắp quạt và động cơ .

Tấm chắn nước. Thứ này thu các giọt nước kẹt trong cái không khí, nếu ko chúng sẽ bị mất vào khí quyển.

Bộ phận khí vào. Đây là bộ phận lấy khí vào tháp. Bộ phận này có thể chiếm số đông một phía của tháp (thiết kế dòng chảy ngang) hoặc đặt phía dưới một phía hoặc dưới đáy tháp (thiết kế dòng ngược).

Cửa không khí vào. Thông thường, các tháp loại ngang có cửa lấy khí vào. Mục đích của những cửa này là cân bằng lưu lượng khí vào khối đệm và giữ lại nước trong tháp. Đông đảo mẫu mã tháp ngược cái không buộc phải cửa lấy khí.

Vòi phun. Vòi phun nước để khiến ướt khối đệm. Cung cấp nước đồng đều ở phần trên của khối đệm là cần phải có để đạt được độ ướt thích hợp của bề mặt khối đệm. Vòi mang thể được cố định hoặc phun theo hình vuông hoặc tròn, hoặc vòi sở hữu thể là 1 bộ phận của dây chuyền quay như thường gặp ở một số tháp giảin nhiệt đối lưu ngang.

Quạt. Cả quạt hướng trục (quạt đẩy) và quạt ly tâm đều được dùng trong tháp. Thông thường quạt đẩy được sử dụng trong thông gió và cả quạt ly tâm và quạt đẩy đều được sử dụng để thông gió cưỡng bức trong tháp. Tùy theo kích thước, có thể tiêu dùng quạt đẩy cố định hay độ nghiêng cánh biến đổi. Quạt mang cánh nghiêng điều chỉnh ko tự động được tiêu dùng trong dải kW rộng vì quạt sở hữu thể được điều chỉnh để luân chuyển lưu lượng khí mong muốn ở mức tiêu thụ năng lượng phải chăng nhất. Cánh nghiêng biến đổi tự động mang thể thay odỏi lưu lượng khí theo điều kiện tải thay đổi

2. Các loại tháp bớt nhiệt nước
Phần này nhắc về các loại tháp giải nhiệt: tháp hạ nhiệt nước đối lưu ngẫu nhiên và tháp bớt nhiệt đối lưu cơ học.

2.1 tháp bớt nhiệt nước đối lưu tình cờ
tháp giải nhiệt đối lưu bỗng nhiên hay còn gọi là tháp giải nhiệt nước hypebol sử dụng sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí môi trường quanh đó và ko khí nóng hơn trong tháp. Đột nhiên khí nóng chuyển dịch lên phía trên trong tháp (do ko khí nóng tăng), không khí mát mới đi vào tháp qua bộ phận khí vào ở đáy tháp. Không yêu cầu tiêu dùng quạt và không mang sự luân chuyển của không khí nóng mang thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất nhờ sơ đồ bố trí của tháp. Vỏ tháp chủ yếu làm bằng bê tông, cao khoảng 200 m. Các tháp giảm nhiệt này thường chỉ dùng cho nhu cầu nhiệt to vì kết cấu bằng bê tông lớn đắt tiền.

giải nhiệt,thiết bị,sử dụng,nhiệt độ,dự án, công ty tháp giải nhiệt, cooling tower, liangchi, cooling tower liangchi, thap giai nhiet
có hai loại tháp giải nhiệt đối lưu bỗng dưng chính:
ƒ- Tháp chiếc ngang (Hình 2): không khí được hút dọc theo nước đang rơi và khối đệm đặtbên không tính tháp
ƒ- Tháp ngược dòng(Hình 3): ko khí được hút qua nước đang rơi và khối đệm được đặt trong tháp, dù bề ngoài phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể

2.2 tháp giải nhiệt đối lưu cơ học:
tháp giảm nhiệt đối lưu cơ học mang những quạt lớn để hút khí cưỡng bức trong nước lưu thông. Nước chảy xuống dưới trên bề mặt những khối đệm, làm cho tăng thời gian tiếp xúc giữa nước và ko khí-giúp tối đa hoá thời kỳ truyền nhiệt giữa nước và không khí. Tỷ lệ giải nhiệt của tháp đối lưu cơ học phụ thuộc vào toàn bộ thông số khác nhau như đường kính quạt và tốc độ hoạt động, khối đệm trở lực của hệ thống.
Tháp đối lưu cơ học bây giờ sẵn sở hữu với dải công suất rất rộng. Tháp với thể được xây tại nhà máy hoặc cánh đồng – ví dụ như những tháp bằng bê tông chỉ được xây ở cánh đồng. Toàn bộ tháp được xây dựng theo cách thức có thể hoạt động cộng nhau để đạt được công suất mong muốn. Cho nên phần đông tháp giảm nhiệt được nối có nhau gồm từ hai tháp riêng lẻ trở lên, gọi là “ô” Số lượng ô, v.d tháp gồm 8 ô là để chỉ chiếc tháp này. Những tháp phong phú ô có thể theo hàng, vuông hoặc tròn phụ thuộc vào hình dạng của ô và tuỳ theo phần lấy khí vào được đặt ở ngoại trừ hay đáy của ô.