Trong khi dùng báo giá điều hoà đaikin có hiện tượng nháy đèn ở (time) thì Có nghĩa là điều hòa đang gặp gỡ vấn đề có sự cố xảy ra với nó va cách check nó như sau
Cách check Mã Lỗi điều hòa Daikin
biểu thị khi điều hòa Daikin chạm mặt Sự Cố: Khi điều hòa Daikin có hiện tượng nháy đèn (Time) trên bề mặt hiển thị của Dàn Lạnh Có nghĩa là điều hòa đang gặp gỡ luận điểm ở bộ phận gì đó, chúng ta cũng có thể check lỗi chính là gì, Tại Sao là do đâu? Một cách rất giản đơn.
Hướng điều khiển và tinh chỉnh điều hòa về phía dàn lạnh -> Ấn va giữ phím “Cancel” khoảng 5-6s khi nào Có tiếng “Bíp” phát ra thì nhả tay khỏi phím “Cancel”.
bây giờ trên màn hình của điều khiển và tinh chỉnh sẽ hiển thị “00”- đó là mã hiển thị mặc định trong trương trình “Test Lỗi”.
liên tiếp ấn phím “Cancel” từng nhịp một (không giữ ) để chuyển hẳn qua những mã lỗi cho đến lúc nghe đến tiếng kêu “ Bíp dài” thì tạm dừng.
bây giờ mã lỗi trên screen của điều khiển đó là mã lỗi “chuẩn” mà khối hệ thống đang bận bịu phải.

sau đây là 1 số mã lỗi và cách khắc phục những lỗi đó :
A0: Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài.
– kiểm tra lại thiết đặt va thiết bị kết nối bên ngoài
– thiết bị không thích hợp
– Lỗi bo dàn lạnh
Người tiêu dùng vô sau đây >>>> điều hòa đaikin 1 chiều 9000btu
A1: Lỗi ở board mạch
– Thay bo dàn lạnh
A3: Lỗi ở khối hệ thống điều khiển mức nước xả(33H).
– Điện khoâng được cung ứng
– check công tắc phao.
– check bơm nước xả
– check đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không
– Lỗi bo dàn lạnh
– Lỏng dây kết nối
A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
– Thay mô tơ quạt
– Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt va bo dàn lạnh
A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi
– check mô tơ cánh đảo gió
– Cánh đảo gió bị kẹt
– Lỗi kết nối dây mô tơ Swing
– Lỗi bo dàn lạnh
A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).
– kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van
– Kết nối dây bị lỗi
– Lỗi bo dàn lạnh
AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
– kiểm tra đường ống thoát nước,
– PCB dàn lạnh.
– Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi
C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn bàn bạc nhiệt
– kiểm tra cảm ứng nhiệt độ đường ống gas lỏng
– Lỗi bo dàn lạnh
C5: Lỗi ở đầu cảm ứng nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.
– kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi
– Lỗi bo dàn lạnh